자료실

본문 바로가기
자료실
제목 FILTER 측정법
작성일 15-07-22 09:12 작성자 알펜이엔지

페이지 정보

작성자 알펜이엔지 작성일15-07-22 09:12 조회3,067회 댓글0건

본문

>> HEPA FILTER 의 TEST(D.O.P계수법)

극히 높은 포집율을 가진 고성능 필터(HEPA)의 측정에 이용되는 방법이다.
HEPA는 포집율이 극히 높기(99.97%이상) 때문에 다른 측정법으로는 정확도의부족으로 인해 100%가 되고


만다. 이렇게 고성능인 필터의 효율을 결정하기 위해 현재 가장 널리 사용되는 시험방법은 시험용액을


Dioctyl-phthalate를 사용하는 DOP시험방법이다.즉 Dioctyl-phthalate 용액을 제네레이트라 불리우는 용기


에 넣는다.여기에 열을 가함으로써 이 용액은 증기화 되며 DOP증기는 가열된 기류속으로 주입되고 혼합실


로 보내진다. 혼합실에서 DOP증기를 동반한 이 가열공기는 실내온도 정도의 찬기류와 혼합되고 이것은


증기를 아주 미세한 물방울이나 응축액으로 액화시킨다. 그런데 이 물방울의 크기는 혼합온도에 의해 조절


되며 표준 DOP법 에 있어 미립자의 크기는 0.3μ을 만들도록 통제된다. 이들 미립자들은 시험필터 상류 쪽


기류속에 주입됙 시험중인 필터의 입구, 출구측농도는 및확산장치에 의해 측정된다.
사실상 DOP방법은 미립자수에 근거하여 시험필터 입구,출구쪽 미립자농도를 비교하는 것으로 DOP 효율


측정의 기초가 된다. 다음과 같이하여 분진포집율(η)이 얻어지게 된다.
η = 100 ( Q1 - Q2 ) / Q1(%)
윗 식에서 Q1은 상류측의 광산란량(DOP농도), Q2는 하류측의 광산란량이다. 이 측정 방법을 농도가 낮은


경우에 사용할 때에는 광전류에 의해 PULSE를 내보내게 하여, PULSE수를 세어 측정한다. 


>> 중량법





중량법  시험규정은 다음의 구성물로 이루어진 합성분진혼합물을 사용한다.


아리조나의 분진가루 72% + 카본블랙 25% + Cotton 섬유류 3%

위의 구성물을 완전히 혼합하여 공기의 기류에 1000FT³(28㎥)당 0.265g의 농도에 집어 넣는다.


이때 모든 공기가 통과하는 최종필터를 시험중인 필터의 하층기류에 설치한다. 이때 최종필터 무게와


공급된 분진의 무게 사이의 비율이다.


  효율  : ( 1-Q2/Q1 ) X 100    Q1=공급 분진의 무게    Q2= 시험필터를 통과한 분진의 무게


최종 필터는 유리섬유와 같은 난습성 여지로 구성되고 합성 시험분진을 사용하여 최소한 99%의 효율을


가져야 한다. 시험이 전부 끝난 뒤 시험하의 필터를 제거하여 그 무게 증가를 조사한다. 이 경우 시험


필터에 포집된 분진의 무게이다. 최종필터에 포집된 분지의 무게를 합한 것이 공급된 분진 무게와


±5%의 범위 내에서 일치 되어야 한다. 필터의 수명을 평가하는 몇가지 비교방법을 위해 AFI 규정에는


시험필터의 분진 포집능력을 평가하는 과장이 포함되어 있다.


그 개념에  의하면 부진 포집 능력은 필터에 포집된 분진의 무게에 평균 포집율을 곱함으로써 평가된다.


이것은 통상 다음의 두가지 조건 중 하나가 발생되기 전에 필터가 보유하는 분진의 gram으로 표현한다.   


           


                  첫째 : 세번의 연속적인 포집치가 최고 포집치의 85%보다 작을 때


                  둘째 : 장치의 저항이 생산자에 의해 추천된 한계치에 도달 될 때 


 

>>비색법





중량법의  문제점을  개선하고 보다높은 효율을 가진 필터를 시험하기 위한 절차가 요구되어 미연방표


준국(The National Bureauof Standards : NBS)에 의해 처음 고안된 비색법이 널리 쓰이게 되었다.


그러나 최근에는 이 NBS 방법 보다는 ASHRAE DUST SPOT52-76시험방법이 더 널리 쓰이고 있다.


비색법은 여과된 공간의 내부를 변색시키려는 분진을 제거하는 필터의 능력을 결정하기 위해 개발되었다.


비색효율 평가를 함에 있어서  실험중에  있는 필터의 입구와 출구에서 공기의  표본을 추출해야 한다.


표본공기는 화학여과지를 통해서 추출되며, 이 여과지는 "Target Holders'라고 불리는 두개의 금속판


사이에 단단하게 조여져 있다. 이 여과지를 통과함으로써 입구와 출구측의 표본공기에서 제거된 분진들은


여과지에 반점을 만들게 된다.


이들  Target Holders는 각 표본 튜브에 주입되고 진공펌프가 추출된 공기의 흐름을 일으키기 위해 사용


된다. 비색효율 평가를 시행함에 있어서는 시험필터의 입구측과 출구측에서 형성된 반점의 크기, 각 위치


에서 추출된 공기의 양, 추출시간의 길이. 분진 반점의 농도 등과 같은 여러 변수가 존재한다. 표준 평가


절차에서는 한 변수만 존재하며 이 변수가 비색효율의 견지에서 평가 될수 있도록 입,출구 측에서 발생


하는 인자를 통제한다.미연방표준국에 의해 고안된 비색법은 각 입,출구 측에서 추출된 공기량을 주요


실험변수로 하여 각 입,출구 측 여과지의 반점 농도가 같을 때까지 입,출구 측의 공기량을 조절하게 된다.                                 


즉  E(효율)  =  (1-N1/N2) X 100      N1: 필터 입구 측의 산정 공기량  N2: 필터 출구 측의 산정 공기량 




이에반해 ASHRAE DUST SPOT52-76시험방법은 표준추출 시간의 길이를 주요 시험변수로 하여 다른


변수를 통제한다. 현재에는 대기  중 분진을 조절하여 높은 효율의 필터를 비색법에  의해 시험한다.


이것이 시험이 행하여질 당시 대기 중 존재하는 분진의 농도에 의해 죄우된다. 그리고 비색효율 결정이


다양하게 될 수 있는 요인은 표본 추출되는 시간이다.


표본이 같은 비율로 시험필터의 입구 측과 출구 측에 유지되며 입구 측의 표본은 전체시간에 배해 짧게


작용하므로 Targets은 비슷한 분진농도를 형성한다. Targets은 비슷한 분진농도를 형성한다.Targets위에


형성된 깨끗한 여과지는 각 시험전에 균형을 이루게 된다. 동등한 분진농도의 Targets로  비색효율은


다음과 같이 나타낼 수 있다.                                                 


 E (비색효율)  =  (1 - T1/T2 )  X 100   


 T1 : 더러운 (입구측) 기류의 표본추출시간


 T2 : 깨끗한 (출구측) 기류의 표본추출시간